Чертеж - предварительная заготовка. Для моей 20 м2 комнаты - по нормам (
МУ 2.3.975-00 для помещений 4-ой категории нужен двукратный воздухообмен в час. Т.е. 20м2*2,6м=52 м3, за час нужно прокачивать 104 м3. Вентиляторы на 64,8 м3/час, т.е. нужно два таких. Я и купил два. Но для себя решил - облучатель будет работать непрерывно, пока в комнате есть простуженные/больные люди. Например - всю ночь. Достаточно однократного воздухообмена. На чертеже вентиляторы стоят последовательно - для преодоления воздухом лабиринта. т.е. установка на чертеже прокачивает всего 64 м3 в час, но обеспечивает достаточный напор воздуха. Для такой производительности по расчётам одной лампы 15 Вт - в притык:
Объемная бактерицидная доза 130 Дж/м3 достаточна для уничтожения санитарно - показательного микроорганизма Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с бактерицидной эффективностью 90% (
таблица №3 в Р3.5.1904-04)
4.9 Вт - бактерицидный поток, Вт, одной используемой лампы Philips TUV15
По расчетам: [бактерицидная доза]= [число ламп]*[бактерицидный поток одной лампы]*[коэф-т использования]*[время облучения]/[объем воздуха внутри облучателя]
[коэф-т использования] в расчётах медиков обычно 0,4.
У вентиляторов есть производительность - метров кубических в час.
[время облучения]=[объем воздуха внутри облучателя]/[производительность вентилятора]
Получается
[бактерицидная доза]= [число ламп]*[коэф-т использования]*[бактерицидный поток одной лампы]/[производительность вентилятора]
[число ламп]=[бактерицидная доза]/[бактерицидный поток одной лампы]*[производительность вентилятора, м3/с]/[коэф-т использования]=[130Дж/м3]/[4.9 Вт]*[64,8 v3/ч /3600 секунд]/0,4=1,19
т.е. при таких вентиляторах нужно 1,2 лампы. Т.е. две.
Что подтверждается и готовыми моделями рециркуляторов-
60 м3/час и 2 лампыКулера два - купил для двухкратного воздухообмена в час, но решил делать однократный - а кулеры поставить последовательно, для увеличения напора.
Электронный балласт - да, это современный аналог дросселя и стартера для ламп дневного света.